Автор Тема: Поверка сигнализатора загазованности  (Прочитано 3331 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Sourc

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 72
  • Karma: +13/-0
В паспорте на сигнализатор стоит дата поверки. Написано о необходимости ежегодной поверки. Дело в том, что установили его в прошлом году и срок поверки, пока сдавали документацию на газопровод, истек. Могут потребовать замены или поверки сигнализатора загазованности?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2013, 10:14:12 am от newsmaker »

Оффлайн Ilitchov

  • Эксперт
  • Опытный пользователь
  • ****
  • Сообщений: 36
  • Karma: +0/-0
Re: Поверка сигнализатора загазованности
« Ответ #1 : Апрель 06, 2013, 11:15:50 am »
Конечно потребуют поверки, я бы вообще попросил вместе в исполнительной при приемке договор на обслуживание сигнализаторов.

Оффлайн Evgenij

  • Модератор
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 722
  • Karma: +163/-0
Re: Поверка сигнализатора загазованности
« Ответ #2 : Апрель 06, 2013, 02:07:04 pm »
Договор на обслуживание сигнализатора нужен обязательно. А вот на срок проверки у нас внимания не обращают.

Оффлайн полковник

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 10
  • Karma: +0/-0
Re: Поверка сигнализатора загазованности
« Ответ #3 : Ноябрь 20, 2013, 01:19:20 pm »
В ГОСТЕ написано, что сигнализаторы загазованности должны поверяться 1 раз в 6 месяцев. Правда некоторым производителям удается (видимо купить) проверку 1 раз  в год. Более того, наш Госстандарт при внесени сигнализатора в  госреестр Украины, выкручивает руки производителю, заставляя писать инструкцию поверки сигнализатора. (это, для того, чтобы любой областной Госстандарт мог его поверить). На практике Вы отправляете им прибор на поверку. Они дуют в него ПГС (нужную поверочную газовую смесь), он в редком случае срабатывает, тогда они пишут прошел поверку и отправляют его Вам. НО ОН НЕ ПРОХОДИТ ПОВЕРКУ, т.к. его параметры немного уходят и его надо подстроить-(вот зачем в ГОСТе написано: -1 раз в 6 месяцев). Они пишут прибор неисправен или не прошел поверку и отправляют потребителю. ВЫХОД: ОТПРАВЛЯЙТЕ ЕГО СРАЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ. Там дунут ПГС, подстроят и либо поставят штамп, либо отправят на поверку с центр Стандартизации и Метрологии, где он, ТЕПЕРЬ пройдет поверку без запинки. Дерзайте, ЧИНОВНИК НЕ ПОБЕДИМ (без коррупции) даю телефон производителя  050-657-3574

 