Много видел, слышал и вот вчера сам столкнулся с данной ситуацией. Принесли проект с письмом о технадзоре за строительством газовой котельной на 500 кВт. Глянул проект и волосы встали дыбом. Вентиляции нет, окон нет, взрывных клапанов нет, термоклапана на газопроводе нет, котлы не крепятся и не заземляются и т.д. Причем к проекту прилагается положительное заключение госэкспертизы. Как мне корректно исправить эту ситуацию, так как против госэкспертизы переть, только себе гемороя нажить можно, а принимать данное строительство соответственно против всех существующих правил. Кто нибудь был в такой ситуации? Я понимаю, что госэкспертиза у нас чаще простой побор денег и все, а как быть технадзору. Просто отправить заказчика восвояси, это проще простого, но ситуацию нужно решать, она не первая и не последняя.
« Последнее редактирование: Январь 22, 2014, 09:00:32 am от Хочу всё знать »

Оффлайн Ilitchov

  • Эксперт
  • Опытный пользователь
  • ****
  • Сообщений: 36
  • Karma: +0/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #1 : Январь 22, 2014, 10:25:20 am »
Тут 2 варианта, говорить со знакомым экспертом, или осуществлять контроль)

Оффлайн Хочу всё знать

  • Эксперт
  • Пользователь
  • ****
  • Сообщений: 60
  • Karma: +150/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #2 : Январь 22, 2014, 10:53:08 am »
Эксперты знакомые есть но они как обычно не особо разговорчивы, а осуществлять контроль я не могу так как идет большое расхождение с нормативами.

Оффлайн Ilitchov

  • Эксперт
  • Опытный пользователь
  • ****
  • Сообщений: 36
  • Karma: +0/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #3 : Январь 22, 2014, 11:26:49 am »
Тогда 3й вариант обратится с сутью к руководству вышестоящему если самому вопрос решать не хочется

Оффлайн Хочу всё знать

  • Эксперт
  • Пользователь
  • ****
  • Сообщений: 60
  • Karma: +150/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #4 : Январь 22, 2014, 11:34:21 am »
Тогда 3й вариант обратится с сутью к руководству вышестоящему если самому вопрос решать не хочется
Все выше перечисленные вами варианты я назвал сразу же: "Просто отправить заказчика восвояси, это проще простого, но ситуацию нужно решать, она не первая и не последняя." Вопрос был в другом, как в реале решается сложившаяся ситуация. А на все предъидущие варианты ума много не нужно.

Оффлайн Ilitchov

  • Эксперт
  • Опытный пользователь
  • ****
  • Сообщений: 36
  • Karma: +0/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #5 : Январь 22, 2014, 11:47:35 am »
Ну ок ок) Кто будет принимать документы на котельную? Вы?

Оффлайн Хочу всё знать

  • Эксперт
  • Пользователь
  • ****
  • Сообщений: 60
  • Karma: +150/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #6 : Январь 22, 2014, 02:00:39 pm »
Я спрашиваю не так как за себя и дело не в том, кто будет принимать, а как правильно решается эта проблема?

Оффлайн Ilitchov

  • Эксперт
  • Опытный пользователь
  • ****
  • Сообщений: 36
  • Karma: +0/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #7 : Январь 22, 2014, 02:48:13 pm »
Я бы сделал так если остальные варианты не подходят. Если принимал бы котельную я, заставил бы делать все по нормативам. Сказал бы что вы мол обнанули инспектора если начнут сопротивляться, так что выполняйте так то и так. При приемке инспектор ставит подпись после приемщика.

Оффлайн Хочу всё знать

  • Эксперт
  • Пользователь
  • ****
  • Сообщений: 60
  • Karma: +150/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #8 : Январь 22, 2014, 02:57:58 pm »
Что за инспектор и что за приемщик?

Оффлайн Ilitchov

  • Эксперт
  • Опытный пользователь
  • ****
  • Сообщений: 36
  • Karma: +0/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #9 : Январь 22, 2014, 03:22:44 pm »
Инспектор - эксперт, приемщик - представитель эксплуатационной организации он же лицо осуществляющее технадзор

Оффлайн Хочу всё знать

  • Эксперт
  • Пользователь
  • ****
  • Сообщений: 60
  • Karma: +150/-0
Re: Госэкспертиза проекта!
« Ответ #10 : Январь 22, 2014, 04:07:43 pm »
А вы вкурсе, что последняя запись в журнале производства звучит так: "Газопровод построен в соответствии с проектом, замечаний нет", а заключение госэкспертизы вкладывается в ИТД и ПСД и здается только в таком виде. И мне интересно какой "эксперт" подпишет ИТД если сеть смонтирована в разнобой с проектом и соответственно заключение летит к чертям собачьим, а эксперт своей подписью публично подтвердит что он полный идиот. У меня нет таких знакомых экспертов.

 