Автор Тема: Анализатор-клапан. Помогите разобраться  (Прочитано 252 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Аркадий

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 2
  • Karma: +0/-0
Уважаемы форумчане. Несколько месяцев водят меня по кругу, все дают разные ответы на один мой вопрос. Надеюсь, здесь профессионалы. Вопрос вот в чем. В котельной природный газ. Установлен сигнализатор СЗ-1-1Г, он подключен к клапану КЗГЭМ-У 32НД. Меня не устаивает, что при отключении электричества клапан запирается, а надо, чтобы клапан не реагировал на электричество, только на загазованность. Пишут, что такие приборы есть. Что мне менять, сигнализатор или клапан, или и то и другое ? Надеюсь на вашу профессиональную помощь.

Оффлайн Evgenij

  • Модератор
  • Гуру
  • *****
  • Сообщений: 726
  • Karma: +163/-0
Re: Анализатор-клапан. Помогите разобраться
« Ответ #1 : Июль 06, 2017, 11:09:43 pm »
У вас нормально закрытый клапан. Можно поставить нормально открытый.

Оффлайн Аркадий

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 2
  • Karma: +0/-0
Re: Анализатор-клапан. Помогите разобраться
« Ответ #2 : Июль 07, 2017, 11:26:44 am »
Все. Вопрос решен. По рекомендации изготовителя на сигнализаторе сзади надо было поднять кабельную клемму и снять перемычку. Теперь при отключении электричества клапан не падает. К сожалению, дилеры не все знают. Я мыкался более полугода. Тему можно закрыть, все вопросы в личку.

 